Igor1031 26.09.2023 14:45

Є думка, що на 24в не доцільно використовувати. Або 12В, або уже повноцінне 48В.
 
Як що плануєте інвертувати ток аккума до 220 то 24, ЯК НА МЕНЕ (акцентую на словосполучені), зручніше.
Аргументую.
маємо 12 в 200 АГ аккум. Для макс. шв. зарядки треба лити 100 ампер струм. Зарядне на 100А ну це монстряк. Я не знайшов за реальні якісь гроши. Тількі пачка перероблених в якомусь гаражі - флетпаків.
маємо 24 в 100 АГ аккум. 50 ампер мій инвертор видає без питаннь. Порівняння відданой потужності бмс та інвертора показали десь 94% ККД. мене влаштовує.
маємо 48 в 50 АГ. Треба будувати систему живлення 48. Деякій зоопарк потребує встановлення додаткових бд, перетворювачив и тд для живлення пост струмом. Як що юзати інвертори то під 48 аккмі це вже потужні коробкі 5-10 ква, ціна та ккд недоцільні.
Підсумую.
Як що у вас 1-2 олта (50-100 ватт) доцільно юзати 12в аккум живлення постійним струмом.
Як що у вас 3-8 олта, опціонально може буди якісь брас, або іньша активка (150-500 ватт) доцільно юзати 24в з перетворенням в 220.
Як що у вас потужна стійка біля 1кв або більше, або потрибна велика автономність (декілька діб) і можливість заряду за декілька годин, доцільно переводити все на 48 постіний струм.
Особисто у мене на даний час 2 варіант. Влаштовує більш ніж.
https://local.com.ua/forum/topic/122...omment-1382834

Igor1031 26.09.2023 15:35

Моя думка та невеличкий досвід з приводу потужності акум-інвертор ,

1. Варіант для невеликих потужностей 300 ну максимум 500-600 , кращій це 12 в , по перше дешевший акум , по друге можливе використання прямого живлення ( з мінімальним перетворюванням) 12в > желізо , на прикладі того ж пролайна ,

далі є зарядки 20-25-30А , що дозволяє швидко заряджати акум типу lifepo4 ( актуально на вузли де світло відсутне кілка діб ) , для такого варіанта акум ємністью до 400а максимум , а краще 100-150а. В мене багато вузлів з 12в живленням та акумами від 40А жо 200А.

2. 24 вольтове живлення ні пі..ду ні в ч..ну армію , але, можливий варіант використання з деякими упсами APC, по друге є потужні недорогі авто зарядкі на 24в , далі досить велика кількість сонячних приколів... чесно кажучі не використовую

на мою думку це "дешевий" варіант для не великих вузлів до 1квт.

3. 48в - все що більше 1000вт , робимо на 48в системах живлення eltek, технологічно, дорого-багато, зараз запустили два вузла на 15s LIFEPO4 збірках ( 15s добре адаптується замість 4х12v Pb ) , системи на 48 часто підтримують запуск генератора , що спрощує автоматизацію, моніторінг додатковий зробили на ping3, зараз докупаємо 48в блоки живлення для телеком-обладнання , щоб збільшити кпд. Викорстовуємо інвертора 2ква , якщо треба пікова потужність більш 1.5 квт - ставим два інвертора та обмежуємо струм на зарядку акумів. Великий плюс 48в це велика номенклатура обладнання.
https://local.com.ua/forum/topic/122...omment=1382955

Igor1031 26.09.2023 15:39

Як що у вас 1-2 олта (50-100 ватт) доцільно юзати 12в аккум живлення постійним струмом. Варіант для невеликих потужностей 300 ну максимум 500-600 , кращій це 12 в , по перше дешевший акум , по друге можливе використання прямого живлення ( з мінімальним перетворюванням) 12в > желізо , на прикладі того ж пролайна ,
Як що у вас 3-8 олта, активка (150-500 ватт) доцільно юзати 24в з перетворенням в 220.
Як що у вас потужна стійка біля 1кв або більше, або потрибна велика автономність (декілька діб) і можливість заряду за декілька годин, доцільно переводити все на 48 постіний струм.
48в - все що більше 1000вт , робимо на 48в системах живлення eltek, технологічно, дорого-багато, зараз запустили два вузла на 15s LIFEPO4 збірках ( 15s добре адаптується замість 4х12v Pb ) , системи на 48 часто підтримують запуск генератора , що спрощує автоматизацію, моніторінг додатковий зробили на ping3, зараз докупаємо 48в блоки живлення для телеком-обладнання , щоб збільшити кпд. Викорстовуємо інвертора 2ква , якщо треба пікова потужність більш 1.5 квт - ставим два інвертора та обмежуємо струм на зарядку акумів. Великий плюс 48в це велика номенклатура обладнання.

Igor1031 08.03.2024 10:56

ап

Igor1031 08.03.2024 15:34

http://www.makeskyblue.com.ua/rus/ka...yblue-30a-v118

Igor1031 11.04.2024 13:03

http://www.youtube.com/watch?v=EcANwpexwB8

Igor1031 15.04.2024 10:23

https://www.youtube.com/watch?v=druRTB84Lfs

Igor1031 16.04.2024 13:18

Може комусь буде цікаво це відео - дуже класно розказано про всі чи майже всі нюанси в роботі інвертора POWMR 3kw. Автор молодець.


https://www.youtube.com/watch?v=DpaMOBvDPLQ

https://greenpowertalk.tech/threads/...987/post-15088